Moderni reseni

OWEN BOOST2 proud v neutrálním archivu – ACS TP Forum. fórum ARIES

57434
57435
Ahoj! Aries Boost2 a 6 tyristorů řídí výkon třífázového ohřívače. Tři topná tělesa jsou zapojena do hvězdy s neutrálem. Žíly fázového kabelu jsou 95 mm35, neutrální 80 mm120. Neutrální vodič je velmi horký. Power on Boost 130%. Měřili jsme proudy: ve fázích asi 95 A, a v neutrálu XNUMX A. V návodu jsem našel: Při použití způsobu regulace fáze při zapojení zátěže podle schématu “hvězda s neutrálem” může v nulovém obvodu protékat proud, který dosáhne hodnoty fázového proudu. V tomto případě musí být průřez vodiče připojujícího zátěž k nulovému vodiči úměrný průřezu fázových vodičů. Škoda, že jsem si pozorně nepřečetl návod. Jaké jsou možnosti řešení problému? Zesílit nulový vodič na XNUMX mmXNUMX? Nebo by měl být společný bod, kde jsou topná tělesa sestavena do hvězdy, odpojen od neutrálu? V pokynech je takový diagram: nazývá se „hvězda bez neutrálu“. A je velmi zajímavé pochopit, jak tak velký proud vzniká v neutrálu?

A je velmi zajímavé pochopit, jak tak velký proud vzniká v neutrálu?

Proud v neutrálu se objeví, pokud je fázové zatížení asymetrické. Důvodem může být nesoulad úhlů náběhu tyristorů ve fázích.

Proud v neutrálu se objevuje v důsledku vysokých harmonických proudu. První harmonické v neutrálu se odečítají a 3,5,7 atd. se sčítají. To je problém, kterému čelí každý, kdo se snaží napájet jednofázové nelineární zátěže z třífázové sítě. Například osvětlení v administrativních budovách pomocí LED lamp.
https://cenerg.ru/stati/garmoniki-kratnye-3/

“Důvodem může být nesoulad úhlů spouštění tyristorů ve fázích”
Teoreticky má boost řízení nulového křížení, takže se pravý tyristor otevře ve správný okamžik.

Nejsem odborník na tento druh matematiky a teď mě odborníci opraví.
Ale ve třech fázích se všechny proudy vektorově sčítají.
Fázově pulzní metoda regulace zátěže navíc vytváří vyšší harmonické v síti. Tam se v určitou dobu otevře ovládací prvek (tyristory, triak, koho to zajímá) pro regulaci výkonu. Dokonce jsem nakreslil harmonogram pro jeden projekt, právě teď.
57452
V okamžiku otevření tyristorů/simistorů (skok červené čáry na grafu) se v síti objeví vyšší harmonické. Které (tady potřebuji, aby mi to napsali odborníci) nějak tak mazaně ovlivňují síť, že proud v nulovém vodiči může být vyšší než fázový proud.

Eugene.A Dobře, děkuji! Moje projekty nejsou třífázové, nikdy jsem se tím podrobně nezabýval.
Odkaz jsem přidal do oblíbených.

Dokonce sem vložím citát odtud:

Jak bylo uvedeno výše, ve vyvážených třífázových obvodech proud v neutrálu chybí nebo je způsoben asymetrií lineárních zátěží v případě harmonických se výrazně zvyšuje; Pro třetí harmonickou, jejíž perioda je třikrát menší než základní, se maximální hodnoty amplitud shodují ve fázi a jejich hodnoty se sčítají v nulovém vodiči. Harmonické proudy výše uvedené řady se přičítají k výslednému součtu, takže celkový proud všech harmonických v nulovém vodiči se zvyšuje a může překročit fázové hodnoty jeden a půl až dvakrát, například s fázovým proudem 10 A může být jeho hodnota v nulovém vodiči 15 A nebo vyšší.

Přečtěte si více
Draselná hnojiva: názvy, použití, druhy, cena, klady a zápory použití v zahradě a zeleninové zahradě

“Důvodem může být nesoulad úhlů spouštění tyristorů ve fázích”
Teoreticky má boost řízení nulového křížení, takže se pravý tyristor otevře ve správný okamžik.

Faktem je, že vlastnosti tyristorů mají rozptyl. Z tohoto důvodu se tyristory ve fázích budou otevírat a zavírat pod různými úhly. To bude mít za následek nestejné napětí působící na fázové zátěže, což způsobí nerovnováhu.

Faktem je, že vlastnosti tyristorů mají rozptyl. Z tohoto důvodu se tyristory ve fázích budou otevírat a zavírat pod různými úhly. To bude mít za následek nestejné napětí působící na fázové zátěže, což způsobí nerovnováhu.

Jaký je rozsah charakteristik pro výrobu proudu 135A? Stejný výkon by měl teoreticky zůstat na radiátoru?

enik
Netrápí vás, že máte hvězdu v konjunkci? A ne trojúhelník.

Faktem je, že vlastnosti tyristorů mají rozptyl. Z tohoto důvodu se tyristory ve fázích budou otevírat a zavírat pod různými úhly. To bude mít za následek nestejné napětí působící na fázové zátěže, což způsobí nerovnováhu.

Jaký je rozsah charakteristik pro výrobu proudu 135A? Stejný výkon by měl teoreticky zůstat na radiátoru?

enik
Netrápí vás, že máte hvězdu v konjunkci? A ne trojúhelník.

Navíc čtete správně:

Nalezeno v návodu: Při použití metody fázové regulace při připojení zátěže podle schématu “hvězda s neutrálem” může v nulovém obvodu protékat proud dosahující hodnoty fázového proudu. V tomto případě musí být průřez vodiče připojujícího zátěž k nulovému vodiči úměrný průřezu fázových vodičů.

Ohřívač je tovární výroby, ne domácí výroby. Vyrobeno v SSSR. Dříve obvod fungoval na ukazatelovém kontaktním teploměru a obrovském stykači. Abychom se dostali pryč od klapajícího stykače a kolísání teploty tam a zpět, rozhodli jsme se sestavit obvod pomocí zesilovače a tyristorů. A všechno by bylo skvělé, ale izolace na nulovém vodiči se začala rozpadat. Tehdy objevili těchto šílených 130 A na neutrálu. Navíc zátěžový neutrál není přímo spojen s nulou, ale je uzemněn k tělu. To znamená, že tento proud prochází tělem do vodiče PEN příslušného kabelu. Napadá mě myšlenka demontovat ohřívač a odpojit zátěžový nulový vodič od krytu.

A všechno by bylo skvělé, ale izolace na nulovém vodiči se začala rozpadat. Tehdy objevili těchto šílených 130 A na neutrálu. Navíc zátěžový neutrál není přímo spojen s nulou, ale je uzemněn k tělu. To znamená, že tento proud prochází tělem do vodiče PEN příslušného kabelu. Napadá mě myšlenka demontovat ohřívač a odpojit zátěžový nulový vodič od krytu.
Jedná se o rozbití ohřívače na zem, pokud jsem vše správně pochopil. Pokud vás nezajímá porucha a stále provozujete tuto nebezpečnou věc, pak jste si pravděpodobně všimli, že se to zhoršilo při vytápění a těchto 130A na zemi doslova za půl roku bude mnohem dražší než oprava topidel.

Přečtěte si více
Během jízdy: Baterie je vybitá. Jak nastartovat auto?

Sergey 0308
15.10.2021, 22: 29

57434
57435
Ahoj! Aries Boost2 a 6 tyristorů řídí výkon třífázového ohřívače. Tři topná tělesa jsou zapojena do hvězdy s neutrálem. Žíly fázového kabelu jsou 95 mm35, neutrální 80 mm120. Neutrální vodič je velmi horký. Power on Boost 130%. Měřili jsme proudy: ve fázích asi 95 A, a v neutrálu XNUMX A. V návodu jsem našel: Při použití způsobu regulace fáze při zapojení zátěže podle schématu “hvězda s neutrálem” může v nulovém obvodu protékat proud, který dosáhne hodnoty fázového proudu. V tomto případě musí být průřez vodiče připojujícího zátěž k nulovému vodiči úměrný průřezu fázových vodičů. Škoda, že jsem si pozorně nepřečetl návod. Jaké jsou možnosti řešení problému? Zesílit nulový vodič na XNUMX mmXNUMX? Nebo by měl být společný bod, kde jsou topná tělesa sestavena do hvězdy, odpojen od neutrálu? V pokynech je takový diagram: nazývá se „hvězda bez neutrálu“. A je velmi zajímavé pochopit, jak tak velký proud vzniká v neutrálu?

Obecně se to nestane, pokud jsou fáze různé (A, B, C), proud v nulovém vodiči nemůže překročit maximální fázový proud!
Při symetrické zátěži bude proud v nulovém vodiči ve srovnání s fázovým vodičem zanedbatelný a nulový pracovní vodič se nepoužívá např. u třífázových elektromotorů při spojování vinutí do hvězdy! Pokud je vaše zátěž symetrická, nemůžete také použít nulový pracovní vodič, ale vaše zátěž zjevně není symetrická a proud je takový, že nemůže být ani teoreticky, myslím více než fázový proud! Stručně řečeno, můžete provést symetrické zatížení a odstranit nulu! Toto je podle mého názoru nejjednodušší možnost!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button