Provoz třífázového asynchronního motoru při vysokých otáčkách Archiv – ACS TP Forum. fórum ARIES
Změna rychlosti otáčení hřídele elektromotoru má velký praktický význam.
Možnost plynulého nastavení umožňuje servomotoru zajistit potřebnou přesnost chodu, zvýšit životnost pohonu a elektromotoru a prodloužit interval generální opravy zařízení.
Účely úpravy rychlosti otáčení
Regulace rychlosti se provádí při akceleraci, brzdění a v provozním režimu. Startovací proud, který se vyskytuje ve vinutí statoru při startování motoru pod zatížením, dosahuje 5-7 násobku jmenovité hodnoty.
Prostředky elektrické ochrany zařízení jsou voleny tak, aby zabránily jeho činnosti v případě nárazového proudu. Proto se používají ochranná a spínací zařízení s přihlédnutím k hodnotě rozběhového proudu.
Elektrický kabel připojený k elektromotoru musí také odolat rozběhovému proudu. Průřez motorového kabelu se volí s ohledem na proudové zatížení v době spouštění.
Pro výrazné zmenšení průřezu napájecího kabelu a volbu optimální ochrany je nutné snížit zapínací proud. Pro tyto účely se používají softstartéry.
Řízení otáček motoru pomocí frekvenčního měniče
Nejběžnější metodou je frekvenční řízení rychlosti otáčení. V obvodu připojení motoru je instalován frekvenční měnič (FC). Ze spouštěcího zařízení je kabel připojen ke vstupním svorkám měniče a z výstupních kontaktů měniče vede kabelové vedení do svorkovnice motoru.
Měnič se používá ke snížení a zvýšení rychlosti otáčení. Po nastavení požadovaných parametrů se řízení rychlosti provádí automaticky.
Při výběru frekvenčního měniče vezměte v úvahu hlavní technické vlastnosti zařízení:
— výkon připojeného elektromotoru;
— počet fází (1 nebo 3);
— regulační meze.
Nástroje a materiály potřebné k připojení převodníku
Pro připojení měniče k řídicímu obvodu musíte mít sadu klíčů, nástrčných klíčů, šestihranů a hydraulického lisu. Jako izolační materiály se používá lakovaná tkanina a PVC izolační páska.
Kabelová oka jsou nalisována na žíly elektrického kabelu. Přechodové body od hrotů k izolaci jádra jsou přelepeny izolační páskou.
Kabelový vstup do svorkovnice elektromotoru je utěsněn lakovanou látkou. Část kabelu vhodná pro motor je chráněna před mechanickým poškozením pomocí kovových hadic.
Nejkritičtější úseky kabelového vedení jsou uloženy v kovových trubkách. V případě pokládky více kabelových vedení se zavěšují na háky, izolátory a montují se kabelové kanály nebo žlaby.
Výhody a nevýhody použití frekvenčních měničů
Výhody použití invertoru jsou:
• možnost plynulého nastavení otáček motoru;
• změna otáček rotoru nahoru a dolů;
• stabilní mechanické vlastnosti;
• ekonomický provoz.
Nevýhody této metody zahrnují zvýšení nákladů na zařízení kvůli nutnosti nákupu převodníku.
Ovládání rychlosti přepínáním pólových párů
Tato metoda se používá k regulaci otáček u vícerychlostních motorů se složitým vinutím. Nejběžnější jsou 2, 3 a 4 rychlostní motory. U takových motorů se vinutí statoru skládá ze dvou polovičních vinutí.
Regulace otáček probíhá přepínáním vinutí do paralelního nebo sériového provozu. Změnou počtu pólových párů se změní kritický moment na hřídeli motoru.
Přepnutím obvodu vinutí elektromotoru zůstává kritický moment konstantní.
Výhody a nevýhody změny rychlosti přepínáním pólových párů
Výhody tohoto způsobu regulace:
— stabilní mechanické vlastnosti;
— vysoká hodnota účinnosti.
Mezi nevýhody patří:
— diskrétní (kroková) regulace rychlosti;
— velké celkové rozměry a hmotnost zařízení;
– vysoké náklady na motory.
Regulace otáček pomocí stykačů
Použití stykačů ve schématu zapojení elektromotorů umožňuje funkci spouštění, zastavení nebo reverzního chodu (možnost změny směru otáčení rotoru).
Při couvání je důležité pamatovat na to, že byste měli změnit směr otáčení až po úplném zastavení motoru. V opačném případě dochází k zasekávání ložisek motoru, což vede k jejich poruše a zkratu vinutí statoru.
V tomto případě se může na spínacích zařízeních vytvořit elektrický oblouk. Často jsou pozorovány závažné poruchy technické části hnacího mechanismu.
Fórum automatizovaných systémů řízení procesů. OWEN fórum > Různé > Chatter (kuřárna) > Provoz třífázového asynchronního motoru při vysokých rychlostech
V kotelně je odtah kouře, na 1000ot/min (standardně na 50Hz), ale nestačí vytvořit potřebný podtlak, nemohu spustit dmychadla na plný výkon. Odsávač kouře je připojen přes frekvenční měnič a teoreticky mohu nastavit jeho frekvenci vyšší. Myslel jsem to tak a tak, zdá se, že motoru by se nemělo nic stát, vyvážení kol je normální, ale něco mě trápí. Řekněte mi, když motor roztočím na frekvenci, která je pro něj příliš vysoká, existuje šance, že zemře?
Jíst. Pokud je zatížen na kapacitu při standardní frekvenci. Moment otáčení ventilátoru má kvadratickou závislost na otáčkách a výkon má kubickou závislost.
http://mash-xxl.info/page/094010247102147085055059169012162120053184070092/
zamnarzanom
27.12.2017, 08: 48
zkuste až 60Hz, pokud máte nějaké rezervy výkonu.
27.12.2017, 12: 14
Ložiska se mohou přehřívat, pokud motor neustále běží ve vysokých otáčkách.
maximov2009
27.12.2017, 12: 38
Dobré odpoledne. Rané asynchronní motory byly identické konstrukce a lišily se počtem vinutí a měly 1500 a 3000 otáček za minutu. Takže podle mě to jde přetaktovat na 3000. Přesně jak řekl Andrey, nastavte limity napětí a proudu.
Pravda, údaj 1000 ot./min je zpočátku alarmující, je nějak nestandardní. A není jasné, proč není možné nainstalovat standardní motor na 3000 a upravit frekvenční měnič směrem dolů. Obvykle se to tak dělá.
Pozdravy
27.12.2017, 13: 42
970 he, právě jsem mu říkal tisícovka
27.12.2017, 14: 05
Pravda, údaj 1000 ot./min je zpočátku alarmující, je nějak nestandardní. A není jasné, proč není možné nainstalovat standardní motor na 3000 a upravit frekvenční měnič směrem dolů. Obvykle se to tak dělá.
Pozdravy
Normální synchronní rychlost. 6-pólový asynchronní motor. Standardní řešení pro přímý pohon na hřídel ventilátoru, někdy jsou instalovány i 8-pólové motory.
Jaký máš frekvenční měnič? 1-fázový nebo 3-fázový? Pokud je jednofázový, jaké je schéma montáže motoru? Hvězda nebo trojúhelník?
27.12.2017, 14: 41
Třífázový frekvenční měnič, hvězdicový motor 3 kW
Pavel Bratkovský
28.12.2017, 06: 19
A roztočit to alespoň na 200 Hz.
Je nepravděpodobné, že by to fungovalo, jednou jsem zrychlil motor na 150 Hz, dokonce se přestal točit, při 120 Hz funguje stabilně, myslím, že je to kvůli remagnetizaci.
Děkuji všem! Problém je vyřešen, zvýšil jsem to na 75 Hz. Celodenní let je normální, proud je v normálních mezích, zahřívání je přijatelné.
zamnarzanom
28.12.2017, 09: 17
a jaký je aktuální?
?
Alexej Gennadjevič
28.12.2017, 12: 54
Děkuji všem! Problém je vyřešen, zvýšil jsem to na 75 Hz. Celodenní let je normální, proud je v normálních mezích, zahřívání je přijatelné.
To je zvláštní.
Ventilátory se nedělají s výkonovou rezervou 3-4x obvykle výkon odebraný šnekem z elektromotoru je 60-70% jmenovitého výkonu motoru.
Ve vašem případě se výkon hřídele zvýšil více než 2krát.
Celodenní let je normální, proud je v normálních mezích, zahřívání je přijatelné.
Spotřeba proudu a jmenovitý proud motoru?
teplota statoru a teplota okolí?
Mám 2 verze:
1) Ucpaný komín.
2) „domácí“ ventilátor – místo motoru 7 kW x 1500 ot./min nainstalovali 11 kW x 1000 ot./min.
28.12.2017, 13: 03
Proč by se zvyšoval více než nominální hodnota? Co s tím má společného frekvence?
28.12.2017, 14: 25
Třífázový frekvenční měnič, hvězdicový motor 3 kW
Možná bychom měli přejít na trojúhelník? Pokud to dovolí nápis na typovém štítku motoru :)
Cokoli bude lepší než hrát si s hertzem frekvenčního měniče.
P.S. Na ventilačních jednotkách jsem často viděl doporučenou frekvenci výkonu motoru 63 Hz, 46 Hz atd.
Proč by se zvyšoval více než nominální hodnota? Co s tím má společného frekvence?
A kolega už psal o zatížení ventilátoru – http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27960&p=265982&viewfull=1#post265982
Motor bez zátěže nikdy nikoho nezajímá.
Sergey 0308
28.12.2017, 14: 54
Proud naprázdno je velmi důležitá charakteristika motoru, porovnejte proudy naprázdno jako % nominální pro motory 1000, 1500 a 3000 ot/min a bude jasné proč!
Možná bychom měli přejít na trojúhelník? Pokud to dovolí nápis na typovém štítku motoru :)
Cokoli bude lepší než hrát si s hertzem frekvenčního měniče.
P.S. Na ventilačních jednotkách jsem často viděl doporučenou frekvenci výkonu motoru 63 Hz, 46 Hz atd.
Nemůžete použít trojúhelník, můžete spálit motor.
Proud naprázdno je velmi důležitá charakteristika motoru, porovnejte proudy naprázdno jako % nominální pro motory 1000, 1500 a 3000 ot/min a bude jasné proč!
Mluvíme o „kulovém koni ve vakuu“, nebo přesto o odsávači kouře?
Kdy a jak běží motor odsavače kouře naprázdno a dokonce i po VFD?!
Tak to je slečna, kolego, to je slečna.
A kolega už psal o zatížení ventilátoru – http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27960&p=265982&viewfull=1#post265982
Motor bez zátěže nikdy nikoho nezajímá.
Jak frekvence ovlivňuje výkon? Kde je frekvence ve vzorci výkonu?
V kotelně je odtah kouře, na 1000ot/min (standardně na 50Hz), ale nestačí vytvořit potřebný podtlak, nemohu spustit dmychadla na plný výkon. Odsávač kouře je připojen přes frekvenční měnič a teoreticky mohu nastavit jeho frekvenci vyšší. Myslel jsem to tak a tak, zdá se, že motoru by se nemělo nic stát, vyvážení kol je normální, ale něco mě trápí. Řekněte mi, když motor roztočím na frekvenci, která je pro něj příliš vysoká, existuje šance, že zemře?
Kotelna je objektem zvýšeného nebezpečí a zodpovědnosti jsou nutná velmi „odvážná“ rozhodnutí „roztočit“ ventilátorovou jednotku nad její nominální hodnoty, odchylně od projektu, bez povolení výrobce. Navíc soudě podle textu diskuze, aniž bych měl potřebné teoretické základní znalosti. Toto je pro vyšetřovací výbor a sekci „Incidenty“.
Podle techniky:
— Zkontrolovali jste přípustné otáčky tohoto ventilátoru? Může být „rozbito“ nebo odtrženo od základu. Možná ne za den, možná za měsíc. V tomto tématu je to nejdůležitější, ne Hertz, Volty a Ampery.
— o kvadratické charakteristice ventilátoru již bylo několikrát psáno, při zvýšení rychlosti otáčení nemůže být nárůst proudu zanedbatelný, pokud nejsou klapky otevřené a vzduchové kanály nejsou ucpané. To je třeba vyřešit, ne upravit frekvenci.
— pokud se bavíme o elektřině, tak pokud je motor 220/380 a frekvenční měnič má dvojnásobnou výkonovou rezervu, správným řešením je nastavit motor na trojúhelník (220) a frekvenční měnič na maximální frekvenci 87 Hz s 380 na výstupu. To motoru umožní alespoň neztrácet točivý moment, který vyvíjí ve vysokých otáčkách.
No a co?
Jak frekvence ovlivňuje výkon? Kde je frekvence ve vzorci výkonu?
Mechanický výkon na hřídeli rotačního elektromotoru je součin točivého momentu a úhlové frekvence.34875
Sergey 0308
28.12.2017, 20: 39
Kotelna je objektem zvýšeného nebezpečí a zodpovědnosti jsou nutná velmi „odvážná“ rozhodnutí „roztočit“ ventilátorovou jednotku nad její nominální hodnoty, odchylně od projektu, bez povolení výrobce. Navíc soudě podle textu diskuze, aniž bych měl potřebné teoretické základní znalosti. Toto je pro vyšetřovací výbor a sekci „Incidenty“.
Podle techniky:
— Zkontrolovali jste přípustné otáčky tohoto ventilátoru? Může být „rozbito“ nebo odtrženo od základu. Možná ne za den, možná za měsíc. V tomto tématu je to nejdůležitější, ne Hertz, Volty a Ampery.
— o kvadratické charakteristice ventilátoru již bylo několikrát psáno, při zvýšení rychlosti otáčení nemůže být nárůst proudu zanedbatelný, pokud nejsou klapky otevřené a vzduchové kanály nejsou ucpané. To je třeba vyřešit, ne upravit frekvenci.
— pokud se bavíme o elektřině, tak pokud je motor 220/380 a frekvenční měnič má dvojnásobnou výkonovou rezervu, správným řešením je nastavit motor na trojúhelník (220) a frekvenční měnič na maximální frekvenci 87 Hz s 380 na výstupu. To motoru umožní alespoň neztrácet točivý moment, který vyvíjí ve vysokých otáčkách.
Tak co, bude to takhle fungovat? Pokud jsou vinutí motoru přepnuta na trojúhelník (220 V) a je do něj přiváděno 380 V.
No a co?
Jak frekvence ovlivňuje výkon? Kde je frekvence ve vzorci výkonu?
P=M*w
P — síla;
M — okamžik;
w je úhlová rychlost rad/sec (nebo přes 2π frekvence).
V tomto případě kroutící moment na odstředivém ventilátoru také není konstantní, ale roste s rostoucí rychlostí otáčení. TOTAL kvadratická závislost výkonu na rychlosti otáčení.
Mechanický výkon na hřídeli rotačního elektromotoru je součin točivého momentu a úhlové frekvence.34875
A co potom? Pokračujte v myšlence. Elektrická energie kde?
Tak co, bude to takhle fungovat? Pokud jsou vinutí motoru přepnuta na trojúhelník (220 V) a je do něj přiváděno 380 V.
Existují dva způsoby, jak řídit rychlost motoru, vektorovou a skalární, nebo volt/frekvenci, kde U/f=Konst. Zdá se, že vzorec naznačuje, že pokud chcete zvýšit frekvenci, měli byste také zvýšit napětí.
Drželi jste někdy elektrické nářadí 400Hz? Všimli jste si specifického výkonu motorů? Je tolikrát, kolikrát je vyšší frekvence napájecího napětí.
Schopnost zvýšit frekvenci napájení motoru je omezena napětím napájecí sítě. Proto je docela dobře možné využít možnosti přepnout motor na nižší napětí, od 380 do 220 voltů, a napájet jej napětím vyšším. To je omezeno pouze konstrukcí motoru, tzn. ložiska, mechanická pevnost, kvalita izolace atd.
Tak co, bude to takhle fungovat? Pokud jsou vinutí motoru přepnuta na trojúhelník (220 V) a je do něj přiváděno 380 V.
Víte, jaká je volt-frekvenční charakteristika frekvenčního měniče?
Ano, dodáváme lineární 220 do 380V trojúhelníku, ale ne 50, ale 87 Hz. Reaktance roste úměrně frekvenci, což nedovolí proudu překročit jmenovitou hodnotu a s lineární volt-frekvenční charakteristikou při frekvenci 50 Hz již nebude frekvenční měnič produkovat 380, ale 220 V lineárního napětí. Opět elektrické hodnocení. Toto není způsob používání PC, který byl vynalezen včera. Elektricky umožňuje získat vyšší rychlost otáčení bez ztráty jmenovitého točivého momentu na hřídeli motoru.