Jaký kabel použít pro vstup do bytu? Fórum Mastergrad
V podlahovém panelu je automat C25, ale vedou k němu poměrně silné dráty a jdou do bytu, zřejmě 10 mm². Stávající dráty nestačí, a aby se nehromadily, chci položit nový kabel, v souvislosti s tím jsou otázky: 1) Opravdu potřebujete průřez 10 mm² nebo můžete vzít menší průřez (například 4 mm²), možná s tím souvisí nějaké normy? 2) Bylo by pro mě snazší položit 5 vodičů než jeden kabel (ale mohu to udělat tak nebo onak) – je v prvním případě vyžadováno zvlnění a obecně jaké jsou na to požadavky? 3) Chci si vzít ohebné dráty – buď PUGV nebo KGVV – jsou tyto možné?


strider1978
13.01.2021 ve 13:10:02
1) Šestky pro oči.

dokar
13.01.2021 ve 13:10:44
Dron/9K napsal: V podlahovém panelu je umístěn automat C25,
Je to stejné jako MCC? A TP pro celou oblast?
Dron/9K napsal: 1) Je skutečně nutný průřez 10 mm²?
A proč zrovna koza? v takových nominálních hodnotách AB?
Dron/9K napsal: můžete vzít menší průřez (například 4 mm²),

dokar
13.01.2021 ve 13:26:35
strider1978 napsal: 2) Pouze kabel.
strider1978 napsal: 3) Pouze kabel.
Dron/9K
13.01.2021 ve 13:34:47
doker napsal: Je to stejné jako MCC? A TP pro celou oblast?
TP je pouze na balkonech, koupelnách a přede dveřmi na chodbě :) jsou tam slzy, ne moc. S největší pravděpodobností se dohodnu se správcovskou společností na zvýšení výkonu výměnou stroje na vstupu z C25 na C32, toto opravdu nepotřebuji, pouze pro generátor průtoku (ten není nijak zvlášť potřeba, ale bude :), abych nemusel upřednostňovat zátěže.
doker napsal: A proč zrovna koza? v takových nominálních hodnotách AB?
Proto se ptám. Stavaři nepoložili jen 10 mm² – kdyby to šlo ušít na míru, určitě by to na míru upravili :) Formálně nevidím použití kabelu s průřezem větším než 25 mm² na vstupu pro C4, cokoliv, ať je to 6 mm² s re-příslibem pro paranoiu :)

MaSeVi
13.01.2021 ve 13:56:25
Dron/9K napsal: před dveřmi na chodbě
Třeba na boty? Pokud ano, tak to je, pardon, nesmysl a nic víc)))
Dron/9K napsal: S největší pravděpodobností se dohodnu se správcovskou společností na zvýšení výkonu výměnou stroje na vstupu z C25 na C32
Dron/9K napsal: Stavitelé nevložili jen 10 mm²
Udělali, co dali.
Dron/9K napsal: Bylo by pro mě jednodušší položit 5 drátů než jeden kabel
Návrh a montáž elektrických panelů.
Automatizace systémů (Smart Home, IoT).
Vypracování schémat zapojení pro vlastní montáž panelů.
Knihovna automatizace pro Visio.

BV
13.01.2021 ve 14:12:30
Dron/9K napsal: V podlahovém panelu je automat C25, ale vedou k němu poměrně silné dráty a jdou do bytu, zřejmě 10 mm². Stávající dráty nestačí, a aby se nehromadily, chci v tomto ohledu položit nový kabel:
Vyrobte 10mm2 PUGV, nebo rozšiřte stávající o end-to-end objímky (pro perfekcionisty – s pájením) a izolaci s lepicím smršťovacím teplem. Proč? Nikdy nevíš, pak se rozhodneš vzdát plynu a pokud by došlo/bude rekonstrukce, dostaneš 40A a elektrický sporák.
Yura T
13.01.2021 ve 14:24:14
Dron/9K napsal: Stavitelé nevložili jen 10 mm²
Pokud jsem pochopil, dům je nový, takže není žádná hvězda, vyměňte ji za stejnou (nebo jak je uvedeno v projektu)
Dron/9K
13.01.2021 ve 16:50:47
BV napsal: Proč? Nikdy nevíš, pak se rozhodneš vzdát plynu a pokud by došlo/bude rekonstrukce, dostaneš 40A a elektrický sporák.
Plynový ani elektrický sporák již nemám ve větších bytech jsou automaty C32 a v menších bytech – C25. Celkově navrhuji projekt na základě přiděleného výkonu, ale správcovská společnost je připravena diskutovat o zvýšení výkonu individuálně (ačkoli můžete vzít AV s větším výkonem a použít jiné označení :)
Dům je necelých 10 let starý, takže rekonstrukce, pokud k ní dojde, bude v jiném životě.
Pokud jde o dráty a průřez, rozdíl mezi 4 a 6 mm² je menší než 1500₽, ale nikdy jsem neviděl smysl v pokládání 10 mm². Za cenu KGVV 5×6 se ukazuje být levnější než 5xPUGV 1×6, takže ani nemá smysl provozovat tuto linku se samostatnými dráty.