Jak uzemnit plynovod – fórum elektrikářů a energetiků – Fóra webu ELEKTRIKÁŘ
![]()
Dobré odpoledne, specialisté.
Pomoc s uzemněním vnějšího plynovodu bytového domu. Přikládám foto. Jak a čím položit zemnící vodiče kanalizační a vodovodní sítě (pás 40*5 a drát PV3 25mm2) ukazuje projektový list „Položení vodičů pro vyrovnání potenciálu“. Jsou spojeny v GZSH. Samotný plynovod není zobrazen a ani způsob jeho uzemnění. Ale sestup ze střechy vedle plynovodu je znázorněn (foto č. 2) s ocelovou kružnicí d=8mm (ochrana střechy budovy před bleskem). Proto ty otázky:
1) Může být plynovod napojen na systém ochrany před bleskem (obvod kolem budovy ve vzdálenosti 1 m od základu)? Pak ale nebude samostatné propojení plynovod-GZSh!
2) Podívejte se na Obr.1. Pokud je potřeba zemnící vodič z hlavního uzemňovacího rozvaděče táhnout po stropě sklepa, jak a kam jej připojit k plynovodu?
Příspěvek byl upraven 51083 — 28.9.2015. 11. 13, XNUMX:XNUMX

![]()

Na něco odborník
Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2823
Registrace: 23.6.2013
Z: Minsk, Bělorusko
Uživatelské číslo: 33972
Protože na plynu je při vstupu do objektu většinou izolační vložka, takže v blízkosti vstupu nemá smysl uzemňovat jako u jiných komunikací. Udělal bych to co nejblíže KZSH, aby to méně táhlo.

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 106
Registrace: 5.5.2013
Uživatelské číslo: 32999
Je to možné? Jinak to budete muset táhnout 40 m suterénem. Je to těžké s pásem, ale PV3 25 mm je drahé)
Příspěvek byl upraven 51083 — 28.9.2015. 11. 04, XNUMX:XNUMX

![]()

Na něco odborník
Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2823
Registrace: 23.6.2013
Z: Minsk, Bělorusko
Uživatelské číslo: 33972
Protože Pokud je vzdálenost mezi hromosvodem a plynovodem malá, položte v místě průsečíku s potrubím spád do izolační trubky.
Musíte zarovnat části třetích stran, ale protože komunikace vstupující do budovy mohou být zdrojem potenciálního přenosu do budovy, proto je nejlepší je uzemnit v blízkosti vstupního bodu. A plyn je obvykle oddělen od země (ale stát se může cokoliv, proto se důrazně doporučuje zkontrolovat), takže v jakém bodě přesně se vyrovná, není důležité.

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 17647
Registrace: 6.8.2007
Od: Petrohrad
Uživatelské číslo: 9143
Citace (Pantryk @ 28.9.2015, 11:14)
.. v místě průsečíku s trubkou položte kapku do izolační trubky..
Volba. Izolační trubku nasadit na spádový vodič a nadzvednout, přivařit vodič většího průřezu na zapojení do obvodu, snížit izolační trubku. Podle mě 8 bude v zemi málo.
ps Obrysový pás byl zvolen 5 mm, zřejmě pro zvýšení krátkodobé stability ze stejných důvodů bych zvýšil přípustnou desítku;
Příspěvek byl upraven Oleg — 28.9.2015. 12. 49, XNUMX:XNUMX

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 106
Registrace: 5.5.2013
Uživatelské číslo: 32999
Co když použijeme PV3 25mm? Bude nutné kovovou objímku něčím chránit? Chovat se jako na obrázku?

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 17647
Registrace: 6.8.2007
Od: Petrohrad
Uživatelské číslo: 9143
Ne na tvém nelly!! Je zaručeno porušení izolace PV3 na potrubí. Obraťte se na designéry, bolí je z toho hlava.
Svod MZ musí být spuštěn přímo k zemnící elektrodě.
Propojení MZ s prvky obsaženými v OSUP (včetně plynového potrubí za izolační vložkou) přes zemnící vodič a nejlépe na nejvzdálenějších místech.
Obr.1.7.7. Pouze líní nekritizovali předpis o elektrické instalaci.
Přinejmenším bych odstranil spodní vodič na druhou stranu přepážky. A pokud bude plynové potrubí napojeno na vodorovný úsek na budově, tak bych v tomto místě pásku spustil k zemnicímu vodiči. Nebo je vchod do budovy pod zemí?
Příspěvek byl upraven Oleg — 28.9.2015. 14. 24, XNUMX:XNUMX

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 106
Registrace: 5.5.2013
Uživatelské číslo: 32999
Přívod vody do objektu je podzemní ze zadní části domu. Ale co to má společného s tím?
Odtamtud odstraníme spodní vodič. Prosím o vysvětlení, jak připojit rozvod plynu k plynovodu. Stejné jako na obrázku, ale s proužkem 40*5?
Příspěvek byl upraven 51083 — 28.9.2015. 14. 57, XNUMX:XNUMX

![]()

Na něco odborník
Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2823
Registrace: 23.6.2013
Z: Minsk, Bělorusko
Uživatelské číslo: 33972
Proč to potřebujete připojit na ulici? Připojte se k budově nejblíže hlavní pozemní stanici.

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 106
Registrace: 5.5.2013
Uživatelské číslo: 32999
Tito. v kuchyni jednoho z apartmánů?)

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 17647
Registrace: 6.8.2007
Od: Petrohrad
Uživatelské číslo: 9143
Citace(51083, 28.9.2015, 14:57)
Přívod vody do objektu je podzemní ze zadní části domu. Ale co to má společného s tím?
Ptal jsem se na vstup do plynového potrubí.
Citace(51083, 28.9.2015, 16:53)
Tito. v kuchyni jednoho z apartmánů?
Je plynovod přiveden do objektu přes kuchyň bytu do stoupačky? Jak se vyrábí uzemňovací zařízení?
Příspěvek byl upraven Oleg — 28.9.2015. 18. 44, XNUMX:XNUMX
28.9.2015, 19: 12
Citace(51083, 28.9.2015, 10:28)
.
Pomoc s uzemněním vnějšího plynovodu bytového domu. Přikládám foto. Jak a čím položit zemnící vodiče kanalizační a vodovodní sítě (pás 40*5 a drát PV3 25mm2) ukazuje projektový list „Položení vodičů pro vyrovnání potenciálu“. Jsou spojeny v GZSH. Samotný plynovod není zobrazen a ani způsob jeho uzemnění.
.
Proč potřebujete uzemnit vnější plynovod? Podle předpisu pro elektroinstalaci: „1.7.82. Hlavní systém vyrovnání potenciálu v elektrických instalacích do 1 kV musí spojovat následující vodivé části dohromady.
1) nulový ochranný vodič PE nebo PEN přívodního vedení v soustavě TN;
.
3) zemnící vodič připojený k znovuuzemňovací elektrodě na vstupu do budovy (pokud existuje zemnící elektroda);
4) kovové potrubí komunikací vstupujících do budovy: přívod teplé a studené vody, kanalizace, topení, plyn atd.
Pokud má plynovod na vstupu do objektu izolační vložku, je na hlavní systém vyrovnání potenciálů připojena pouze ta část potrubí, která je umístěna vzhledem k izolační vložce na straně objektu;

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2768
Registrace: 11.11.2008
Od: Volgograd
Uživatelské číslo: 12534
Vytáhněte z hlavního uzemňovače a na vstup, PV3 lze použít bez ochrany, průřez to umožňuje. ale ne do bytu, ale musí být uzemněn.

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 106
Registrace: 5.5.2013
Uživatelské číslo: 32999
Uzemnění čeho?
Myslíte, že je nutné vyrovnat potenciály plynovodu přivařením šroubu na hlavní potrubí a ne na místo na fotce? Máme plynovod vycházející ze země.

![]()

Na něco odborník
Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2823
Registrace: 23.6.2013
Z: Minsk, Bělorusko
Uživatelské číslo: 33972
Zřejmě je nejlepší požádat projektanta/odběratele, že poskytnutý projekt neobsahuje řešení pro vyrovnání plynovodu. Plány mají, ale tady na prstech hádáme, co kam a kde se nachází a jak se tam nejlépe dostat/připojit.

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 106
Registrace: 5.5.2013
Uživatelské číslo: 32999
Zde je odpověď designéra. Vyrovnání bylo provedeno pomocí drátu PV1 25mm.
_______________________.pdf (92.04 kB) Počet stažení: 685